电缆线通电后会发生某一段电缆发热的情况,碰到这样其他电缆没发热的情况,首先要做的就是排查电缆短路的故障点,下面就来介绍下电缆线通电后发热以及查找电缆故障点的方法。
一、电缆线发热前提
发热是说明导线有电流流过,通过电器的发热元件或者导线的电阻产生了热效应;如果通过有负载电流,电缆线产生的热量应该是均匀的,不会是某一截发烫;何况还没有带负载,只能够说明电缆线绝缘遭到严重损坏,发生了短路故障。这根电缆线需要维修或者更换了。
二、查找故障点
我们知道在这种情况下要确定故障点,就是要找到发热源头,对于电缆线我们看不到明显的故障点,那么我们可以利用电焊机的出线给电缆线施加一个低压电流,顺着电缆线的出线方向去找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,再根据这个点查找发热最严重的地方,这个地方应该就是短路点。
三、电缆线短路发热的原因
1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象。
4、接头制造技术不好,压接不紧密,造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产生发热现象。
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象
6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电缆运行中产生发热现象。
四、解决方法如果这条电缆不是很粗,可以剥开它,把里边的线分开,再测试有没有发热,找出发热问题。或者把发热部分剪断掉,另外接驳起来,使用绝缘胶布包好,单独再测试。最终如果带负载了,负载那边电压正常,电缆再也不发热,理论上还能继续使用的。更多关于电线电缆故障问题请关注电百科,盗载必究。