安全用电知识-家用电器使用及电线电缆接线规范-电百科

电缆摇绝缘是什么?电缆如何正确摇绝缘及摇出的数据标准是多少?

电百科 1622 ℃ 鸿盛标牌
电缆绝缘是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施,因此必须对电缆进行摇绝缘,检测电缆绝缘是否达标,及时发现电缆运行的情况,消除缺陷,确保电缆安全运行,下面就来介绍下电缆摇绝缘是什么?电缆如何正确摇绝缘及摇出的数据标准是多少?
一、摇绝缘的步骤
电缆摇绝缘是什么?电缆如何正确摇绝缘及摇出的数据标准是多少?
二、判断电缆绝缘合格的标准:
(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
三、兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。以上就是对电缆摇绝缘的介绍,为了保证电缆安全运行,务必要摇绝缘,了解更多关于电线电缆及电缆绝缘请关注电百科,盗载必究。