安全用电知识-家用电器使用及电线电缆接线规范-电百科

电线绝缘电阻测试标准数值多少合格?电线电缆绝缘电阻测试方法图解

电百科 53 ℃ 鸿盛标牌

电线电缆绝缘电阻是线芯对外皮的绝缘电阻,是电气设备和电气线路基本的绝缘指标;下面就来介绍下电线绝缘电阻测试标准数值多少合格及电线绝缘电阻测试方法图解。
一、什么是电线电缆绝缘电阻
绝缘电阻是电线电缆基本的电气性能,它是指在规定条件下,处于两个导体之间的绝缘材料的电阻。绝缘电阻测试的目的绝缘电阻反映了产品在正常工作状态下所具有的电绝缘性能,能够承受电击穿或热击穿的能力,与绝缘中的介质损耗,以及绝缘材料在工作状态的逐步劣化等均存在着极为密切的相互依赖关系。因此,对大多数的电线电缆产品( 裸电线产品除外)均需测定其绝缘电阻性能。对电压等级较高、使用环境恶劣、使用部位重要的产品更应重视。
产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响也很大。因此主要是作为监督、控制材料质量和工艺质量的一种方法。此外,当产品在某些特殊环境中使用时,必须进行有关的绝缘电阻性能研究试验。
二、电线绝缘电阻测试标准数值多少合格
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km
10kV电缆——不小于100MΩ/km
35kV——不小于1000MΩ/km
一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响.所以不同时间的绝缘阻值都不同.经验:(电压/1000)M欧,就可以送电.即0.4M左右.但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准.
另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。
三、如何判别电缆的绝缘电阻是否合格呢?
(1)、电缆的额定电压越高,其绝缘电阻越大。以交联聚乙烯电缆为例,其20℃时每千米的绝缘电阻换算值如表所示。
表:交联聚乙烯电缆最低绝缘电阻换算值
电缆额定电压(kV)    6    10    35
绝缘电阻换算值(MΩ•km-1)    1000    1200    3000

由表可看出:相同绝缘材料的电缆,在相同长度下,额定电压越高,其绝缘电阻越大。
(2)、同种规格的电缆,长度越长,绝缘电阻越小。这里需要说明的是:不同长度的同种规格电缆作绝缘电阻比较时,电缆必须处于相同环境、用同一电压等级的同一只绝缘电阻表测量;此外,测量前,此电缆必须放电,测量结果才有效。
(3)、同根电缆各根芯线对地绝缘及芯线间绝缘应接近。由于各根电缆芯线所处的情况相同,因此各根芯线对地的绝缘电阻应该接近,如果相差过大,这根电缆判为不合格。例如:芯线L1对地绝缘电阻为200MΩ,L2对地为195MΩ,L3若对地仅为50MΩ,显然L3绝缘有问题,这根电缆不能用。同样,芯线间的绝缘相差过大也不能用。
(4)、电缆敷设前后绝缘电阻相差过大不能用。电缆敷设前后都必须测量绝缘电阻,如果二次测量的结果相差大,说明电缆在敷设过程中受了伤,不能轻易使用。
(5)、电缆的最小绝缘电阻值应不低于设计要求。若设计未作规定,则不低于0.5MΩ。
四、电线绝缘电阻测试方法图解
1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。
2、测量摇表: 1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。
3、在有瓦斯的井下摇测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。
4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。
5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。
6、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,测量完毕需将电缆线芯对地放电。 
7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。


高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。
常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆。更多关于电线电缆绝缘电阻问题请关注电百科,盗载必究。