4平方铜线能带多少瓦?多少平方铜线能带多少千瓦计算公式
84
℃ 鸿盛标牌
4平方铜线能带5500瓦在220V家庭用电情况下,三相在7500瓦;4平方铜线功率根据安全载流量42A,下面就来介绍下多少平方铜线能带多少千瓦计算公式及4平方铜线使用经验分享。
一、4平方铜线能带多少瓦
根据以往经验国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
按公式计算,三相(380v)应该<铜:2800瓦,铝:2200瓦(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)<铜芯1000瓦,铝芯7000瓦。4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8千瓦负荷。
二、多少平方铜线能带多少千瓦计算公式
功率P=电压U×电流I:
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。
更多平方数如10平方、16平方、25平方铜芯线缆最大功率如下,根据敷设环境不同应该多余20%功率才能确保安全使用。
在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率。(P是有功功率,有根号3时U就是相电压,P=UIcosΦ,就是说有功功率等于电压电流有效值乘积再乘以功率因数。电容电感Φ是90度,所以有功功率就是0,电阻上Φ是0度,因此P=UI。只有交流电路中电压和电流才可能有Φ,直流电路中电压电流任何情况下Φ为0. )
三、4平方铜线使用经验分享
1、BV4平方国标铜芯家装电线单芯单股100米硬线的4平方电线价格为180元左右。
2、4平方铜线用做空调线、5500瓦以内的电器功率,2.5平方铜线用在插座电源线及2500瓦以内的电器功率,1.5平方铜线使用在照明线路上级1000瓦以内电器功率,6-10平方电线做为电源主线使用。
3、家装电线一般使用2.5平方就可以满足,不用4平方的,因为家装电线都需求穿入PVC管里,电线占用的面积不得超出管道外部运用面积的40%,普通的PVC管里最多只能放6根2.5平方的电线,而4平方的电线,最多放三根。因而会招致,一样的管道开槽,却接更少的插座,2.5平方就完全可以到达运用需求了,假如家里所有的电线都用4平方的电线,反而适得其反。多问一些装修老师傅会更好一些。更多关于4平方铜线问题请关注电百科,盗载必究。