安全用电知识-家用电器使用及电线电缆接线规范-电百科

电线电缆对敷设温度及电线电缆耐寒是多少度?电缆线敷设环境温度汇总

电百科 771 ℃ 鸿盛标牌
埋地电缆敷设方式
电线电缆敷设对敷设环境、温度、湿度都有要求,极寒极热及水下需要特种电缆;下面就来介绍下电线电缆对敷设温度及电线电缆耐寒是多少度?电缆线敷设环境温度汇总。
一、交联聚乙烯绝缘电缆敷设温度
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
二、架空绝缘电缆敷设温度
电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
三、预制分支电缆敷设温度
1、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
2、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
3、电缆的敷设温度应不低于0℃。
四、电缆的耐寒温度
首先,耐寒温度不等于施工温度
除特种电缆外,普通电缆在敷设时,环境温度不应低于下列规定:
1.交链聚乙烯电缆0℃;
2.低压塑料电线-20℃;
3.橡皮护套橡皮绝缘电缆-15℃
如果在不符合以上条件时,施工方将采取把电缆整体移到具有足够空间的房屋内进行预热,且屋内温度保证在25℃左右。待电缆温度达到并高于规定温度再进行快速敷设施工,且敷设时间不能太长,应控制在4小时之内,理想时间应该是上午的十点到下午两点。
另外一种方式是通电流加热法,即将电缆芯线通入电流,使电缆本身加热,用这种方法加热,见效快,能在很短时间把电缆绝缘层均匀地加热到所需温度。不过通电流加热法对于不同规格的电缆加热时间有着明确的要求,
比如:
电缆敷设温度要求
此外,电缆敷设不宜在早上或者晚上进行,应分时段施工以确保电缆无断裂,无裂纹等现象。更多关于电线电缆环境温度技术说明请关注电百科,盗载必究。