380v45千瓦等于多少安电流及设备总负荷45千瓦用多大电缆?
1593
℃ 鸿盛标牌
45千瓦等于多少安电流这个前提是要知道电压多少,要知道机电设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下380v45千瓦等于多少安电流及设备总负荷45千瓦用多大电缆计算经验。
1、220V电压情况下45kw千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是45000W,电压U是220V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=UIcosφ来计算电流,I=P/Ucosφ=45000W/220V×0.85=240A;
所以,45000W的功率在220V电路中所需要的电流是240A,所以单相45千瓦用多粗电线,可以选择的电缆70平方的铜芯电缆或者是95平方的铜芯电缆最为合理,开关可以选择300A的漏电保护器就满足使用要求了。
那么根据公式P=√3UIcosφ来计算220V下三相电路电流,I=P/√3Ucosφ=45000W/√3×220V×0.85=139A;
2、380V电压情况下45千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是45000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=UIcosφ来计算电流,I=P/Ucosφ=45000W/380V×0.85=139A。
3、设备功率380v三相45千瓦配多大电缆?
380V电压情况下功率的计算公式P=√3UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算三相功/45千瓦等于多少电流,公式中的功率P是100000W,电压U是380V,功率因数cosφ我们按照常规来取值为0.85;
那么根据公式P=√3UIcosφ来计算电流,I=P/√3Ucosφ=450000W/√3×380V×0.85=80A;
所以,45000W的功率在380V三相电路中所需要的电流是80A,那么三相45千瓦机电用多大电缆就可以选择的电缆16平方的铜芯电线或者是25平方的铜芯电缆最为合理,开关可以选择100A的漏电保护器就满足使用要求了。
在三相下可以使用,不过最好还是选择大一号规格的电线电缆;防止载流量过大引起故障。
关于多少千瓦功率设备用多大的电缆,需要明确使用电缆的型号,然后根据算出来的电流去对照该电缆型号的载流量表,每种电缆规格型号都会有对应的电流表参考的。更多关于多少平方电缆能带多少千瓦请关注电百科,盗载必究。