安全用电知识-家用电器使用及电线电缆接线规范-电百科

什么是电缆绝缘电阻?电力电缆绝缘电阻标准是什么及如何测量电缆绝缘电阻?

电百科 1095 ℃ 鸿盛标牌
绝缘电阻就是把导体和外界隔离开来使电能安全输送,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标;下面就来介绍下什么是电缆绝缘电阻?电力电缆绝缘电阻标准是什么及如何测量电缆绝缘电阻?
一、什么是电缆绝缘电阻?
绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。
电力电缆绝缘电阻标准是怎么样的?如何测量电缆的绝缘电阻?
二、电力电缆投入运行前应如何测量绝缘电阻?
1、根据被测电缆的电压等级选择合适的兆欧表(常用250V@V@0V�0V等)
2、被测电缆不能带电,已通电的要每相先对地放电.
3、测量每相对地及所有两相间的绝缘电阻,两表笔任意夹住电缆的两根相线或相线-地线,测量时人体不能触及被物体,摇表水平放稳,测量时不能晃动,顺时针缓慢摇动摇表直至每分钟120转(此时注意摇表内部齿轮变比),至表针不动时精确读数,此时的读数为被测电缆该相间绝缘电阻,单位是兆欧.(一般380/220V电缆的绝缘电阻要求至少大于等于1个兆欧,绝缘电阻越高越好,临时用电缆0.5兆欧也可以用的.)
4、测量完成后电缆每相要对地放电,以策安全.
电力电缆绝缘电阻标准是怎么样的?如何测量电缆的绝缘电阻?
三、计算电阻
铜线的电阻率为0.018欧/米/平方
R=0.018*电缆长度/电缆截面
电力电缆绝缘电阻标准是怎么样的?如何测量电缆的绝缘电阻?
四、电力电缆绝缘电阻的标准
1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,
2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
3、 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,
4、 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
5、 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。更多关于电缆绝缘电阻技术说明请关注电百科,盗载必究。