安全用电知识-家用电器使用及电线电缆接线规范-电百科

13KW千瓦烤箱用多大的电缆?三相380V下20KW和24千瓦烤箱用多大电缆

电百科 683 ℃ 鸿盛标牌
一台13KW千瓦烤箱使用4平方铜芯电缆,20千瓦和24千瓦烤箱使用6平方铜线电缆,均在三相380V伏情况下使用;下面就来介绍下多少平方电缆带多少千瓦设备计算方式。
一、电缆平方数计算
一台13kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=13kW÷(√3×380V)=20A。
根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)20A×1.3=26A。根据电缆载流量表可以选4平方的电缆线。
0.6/1kv-YJV电缆载流量表
一般都是用三相380V供电的,电线使用4平方铜线,开关选择32A的,如果是单相220V供电,电线需要10平方,开关要63A;如果是两台设备,需要10平方铜线,63A开关。
二、三相380V下20千瓦烤箱用多大电缆和24千瓦烤箱用多大电缆
1、20kw千瓦烤箱,380V,电流大小约为40A。理论计算6mm2的国标铜芯线(距离短,电热为主)。考虑使用环境、长度、电缆线标准及附件情况。条件充足可以选用10mm2铜芯线。铝芯线要按照10mm2、16mm2计算。
2、24千瓦烤箱,三相380V下电流大小约为49A。理论计算10mm2的国标铜芯电缆为主,考虑使用环境、长度、电缆线标准及附件情况。条件充足可以选用16mm2铜芯线。铝芯线要按照16mm2、25mm2计算。
空气开关选择要比电流大小要大。
三相380V下20千瓦烤箱用多大电缆和24千瓦烤箱用多大电缆
三、1~25平方铜芯电线功率表(环境不同预留20%作为缓冲)
1~25平方铜芯电线功率表(环境不同预留20%作为缓冲)
单相220V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:
4KW→1.5mm²;
5.5KW→2.5mm²;
7.3KW→4mm²;
10KW→6mm²;
13KW→10mm²;
18KW→16mm²;
24KW→25mm²;
30KW→35mm²;
38KW→50mm²;
三相380V交流电压情况下,多少功率用多少截面积的电线数据如下:
12KW→1.5mm²;
16KW→2.5mm²;
22KW→4mm²;
29KW→6mm²;
39KW→10mm²;
54KW→16mm²;
72KW→25mm²;
88KW→35mm²;
112KW→50mm²;
注:上述参数为电加热负载时的功率参考值。
扩展资料:三相380V情况下功率20KW如果负荷为电动机,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV 3*10平方电缆,空气中敷设额定载流量49A,6平方的电缆额定载流量只有34.8A。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;相与中性线之间称为相电压,电压是220V。更多关于多少千瓦用电设备需要多少平方电缆知识请多关注电百科,盗载必究。