电缆防火涂料和电缆防火封堵堵料的计算方法
195
℃ 鸿盛标牌
电缆防火涂料和防火堵料是防火电缆桥架敷设中常用的建筑防火设计施工用料,但很多人还不知道如何计算用量,下面就通过公式来介绍一下:
一、电缆防火涂料用量计算:
Wg=K×π×D×L
Wg----涂料用量(㎏);
D----电缆外径(m);
L----涂刷长度(m);
K----单位用量(㎏/ m3);
当涂料厚度0.8mm时,K取2;
当涂料厚度为1.0mm时,K取2.5;
当涂料厚度为1.2mm时,K取3。
二、WFD型无机防火堵料用量计算:
Ws=1.3×103× Vs
Ws----WFD型堵料用量(kg);
Vs----WFD型堵料所占体积(m3)
三、YFD型有机电缆防火堵料用量计算:
Wd=1.85×103×Vd
Wd----YFD型有机堵料用量(kg);
Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3)
四、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算:
Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3)
五、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表:
注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的1.1~1.4倍。 更多关于电缆防火涂料和电缆防火封堵请关注电百科,盗载必究。